Rải cáp
Trong điều kiện bình thường, cáp thường được lắp đặt trong hệ thống mương ở độ sâu tối thiểu 0.6m. Tuy nhiên trong một sô điều kiện khách quan không thể thực hiện được như khi hệ thống cáp giao chéo với đường ray xe lửa, đường quốc lộ, khu vực đông dân cư… cáp cần được bảo vệ bằng hệ thống ống kim loại, bê tong… khi đó, đường kính trong của ống yêu cầu tối thiểu phải bằng 2.5 lần đường kính cáp. Độ rộng của mương cáp cần bảo đảm để thi công dễ dàng.
Theo các yêu cầu nêu trên, có rất nhiều cách thức lắp đặt cáp như đặt cáp trong ống, trong mương, trên hệ thôn gía giá đỡ (trong nhà)… mỗi kiểu bố trí cáp đều được tính toán cụ thể các điều kiện xung quanh có ảnh hưởng đến hệ thống cáp.

Bảo vệ cáp
Hệ thống cáp sau khi được rải cần được bảo vệ suốt tuyến nhằm đảm bảo độ bền cho cáp cũng như chống lại các tác nhân bên ngoài có thể gây hư hỏng cáp trong quá trình thi công, đào đắp mương cáp.
Các biện pháp bảo vệ cần phải thực hiện suốt tuyến cáp đã rải. hệ thống bảo vệ có thể được xây bằng gạch, che đậy bằng các tấm đan bê tông, và được ngăn cách bởi một lớp mỏng khác hoặc đất mịn.
Nhằm đảm bảo sự nhận biết tuyến cáp sau này cũng như cảnh báo các thiết bị thi công khi đào đất, hệ thống cáp chon ngầm phải được đánh dấu. trong trường hợp tại công trường đang thi công, các biển báo cần được lắp đặt suốt tuyến cáp.


Nối cáp
Trong một hệ thônag cáp, các điểm nối cáp hoặc các điểm đầu/ cuối là những điểm yếu nhất trong hệ thống bởi nhiều lý do như tay nghề của công nhân trong quá trình thực hiện nối cáp, do chatas liệu và chất lượng của thiết bị nối… do vậy, được sử dụng các thiết bị nối cáp, đầu cáp có chất lượng cao sẽ đảm bảo sự vận hành của hệ thống cáp được an toàn và lâu dài. Việc sử dụng các thiết bị không tốt, có giá rẻ có thể gây ra những hậu quả không tốt cho hệ thống cáp và như vậy chi phí khắc phục sẽ rất cao.
Ngoài ra, các vị trí nối cáp phải được đánh dấu trên thực địa và cả trên sơ đồ. Điều này giúp xác định khoảng cách giữa các hộp nối cũng như cả tuyến cáp một cách chính xác.

Lực kéo căng tối đa cho phép
Lực kéo căng tối đa cho phép đối với cáp đồng là 7kg/ mm2, tiết diện tổng với cáp nhôm là 4kg.

Bán kính cong tối thiểu
Bán kính cong tối thiểu đối với cáp bọc XLPE là khả năng bẻ cong của cáp trong quá trình thi công lắp đặt và được thể hiện trong bảng dưới đây.
Các giới hạn bán kính trong bảng không áp dụng đối với các thiết bị chứa cáp như ống, mương cáp, máng cáp… trong mọi trường hợp, bán kính cong tối thiểu đều được xác định đối với đường kính mặt cắt trong của cáp chứ không được tính theo chiều dọc của cáp

Kind of the cable
Loại cáp Minimum bending radius as a multiple of cable diameter
Tỷ lệ đường kính cáp so với bán kính cong tối thiểu
*Non- screened cable/ cáp không màn chắn
- single core/ 1 ruột dẫn
- multi core/ nhiều ruột dẫn
*Screened cable/ Cáp có màn chắn
- single core/ 1 ruột dẫn
- multi core/ nhiều ruột dẫn
*Armored cable/ Cáp có giáp bọc
- single core/ 1 ruột dẫn
- multi core/ nhiều ruột dẫn 8
6

10
8

10
10
*Minimum bending radius of segment conductor shall be 12 times of cable diameter.
*Đối với cáp có ruột dẫn chia làm nhiều phần, bán kính cong tối thiểu gấp 12 lần đường kính tổng của cáp

Thử nghiệm sau khi lắp đặt
Sau khi hoàn thành việc lắp đặt cáp được thử nghiệm với điện áp DC trong vòng 15 phút tại công trường như sau Electrical tests after installation
At the completion of the cable installation, the following test is recommended to carry out on site for the relevant cable voltage.

Rated voltage (kV)
Điện áp định mức D.C test voltage (kV)/15min
Điện áp thử DC (kV)/ 15 phút
0.6/1
1.8/3(3.6)
3.6/6(7.2)
6/10(12)
8.7/15(17.5)
12/20(24)
18/30(36)
6
11
18.5
25
37
50
75.5